三菱空调不制冷黄灯闪(三菱空调不制冷,四个指示灯的第二个灯定时灯闪5次然后过几秒再闪5次,一直反复是什么问题?)

发布日期:2024-11-20 18:58:57 更新时间:2024-11-22 01:32:23 浏览次数:2782  

三菱空调不制冷,四个指示灯的第二个灯定时灯闪5次然后过几秒再闪5次,一直反复是什么问题?

这个是空调的故障代码。因为每个空调或者厂家弄的故障代码都不一样所以建议看下说明书最好

三菱空调不制冷黄灯闪(三菱空调不制冷,四个指示灯的第二个灯定时灯闪5次然后过几秒再闪5次,一直反复是什么问题?)

三菱空调有保护装置,这几天气温太高的缘故,否则要烧马达的在,11年前设计的都在36度以下,我也是三菱,中午不制冷,傍晚就好了,不是空调坏,晚上我冲洗了一下,因为灰尘粘在上面不散热,这种故障一般发生在室外机上。 1.首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有,检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常,如果不正常,更换热敏电阻,如正常检查室内机室内印刷电路板。 2.①~②如电压正常,短路51c后看压缩机是否运转。如不运转,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机电容器是否正常,如不正常需更换电容器或压缩机。 3.短路51c后压缩机运转,51c不良(压缩机用过电流保护器,51c动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。 通常情况下,发现三菱空调开机绿灯亮,黄灯一直闪烁可以从以下几点去分析和判断故障: 1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。 2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下: 1、灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。 2、灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。 3、灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。 4、灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。 如果您还解决不了,请找维修人员来处理!希望能帮到您!

三菱空调不制冷

空调不制冷外部原因:

1.房间过大,空调马力不足,会造成人感觉空调不制冷

2.空调安装得不合理,通风管过长,热传递效率低也会造成不制冷

3.室外温度超过43度时,大多数空调难以把室内热量传递给室外,

造成不制冷空调不制冷空调本身原因:

1.如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和sh都可得到保险。

2.压缩机的问题,用的时候过长,压缩机老化,功效下降不足以前,像空调声音,震动比较大,就需要考虑是否压缩机问题了,此类问题只能找专业人员进行维护,或考虑购买新机。

3.氟利昂(又称雪种,制冷剂)没了或数量不足,会造成制冷效率低,效果差或者不制冷,此类问题需加氟利昂即可。

你的空调电源电压是不是稳定,如果波动比较大的话,有时压缩机会不启动,你是否把空调调在制冷模式,温度设置要比环境温度要低,或者说你把遥控器的温度调到最低,空调压缩机就会运行,再一个,如果制冷剂泄漏也会不制冷 ,你在开机装态下手放在外机的出风口,感觉 一下,是不是热风,如果风不热或者只有一点热,都说明漏制冷剂了,在找人给你加制冷 剂后,最好还叫他给你检查一下是哪里漏了,有可能是铜管接头处螺丝松动了。

希望我的回答能帮到您

1 看看你的空调外机是否太脏,外机靠近墙的那面,太脏了热散不掉,会自动保护的。2 另外查查你的空调在高峰时的电压,电压低了也会出现这种故障,等天不太热时再开,空调又正常了。3查查你的空调是否缺氟,开制冷运行10分钟后,用手摸外机的铜接头,粗的那根,很凉的话,就很好,否则就是缺氟,让专业师傅加氟后即可正常运行。

空调设备有一定的工作范围,你说的32度是设定温度,如室内温度不到32度,空调是不需要运转的,夏天温度设定25-28度,冬天温度设定18-20度就可以正常运转了。

空调不是冰箱,也不是微波炉,功能不同,

空调不制冷原因之一: 氟利昂不够(俗称雪种不够)

空调不制冷原因之二: 供电的电压不够

空调不制冷原因之三: 空调的功率不够以致于不制冷

空调不制冷原因之四: 外界环境温度过高导致空调不制冷

空调不制冷原因之五: 空调长时间不清洗保养

空调不制冷原因之六:室外机与室内机之间的铜管过长

设置温度过高 保护! 你没事设置32度以上干嘛呢

三菱重工空调闪黄灯就停止制冷?

室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。

三菱空调不制冷黄灯闪(三菱空调不制冷,四个指示灯的第二个灯定时灯闪5次然后过几秒再闪5次,一直反复是什么问题?)

室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮。

电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。

三凌电机变频空调运转灯闪烁不停而且不制冷

大致有六中情况,了解之后,可能对你会有很大的帮助。

1、氟利昂不够(又称“雪种”不够) 这属于正常的情况,一般是出现在使用三至四年的老空调,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用会挥发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。解决方法:补加雪种即可以解决空调不制冷的问题

2、供电电压不够:

空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。

缺液管压缩机什么问题,简直胡扯。 是不是变频机器。看一下。a/c灯闪是故障代码。室内机不往外机送电。检查内机感温/管温是否坏了。

家电通